CH392F只能ping通,无法TCP连接

尊敬的WCH工程师您好,最近在移植CH392F的 TCP 服务端程序,但是链接了SPI接口后发现无法连接TCP服务端,但是可以ping通、网口插拔能读到PHY CHAGE,UDP模式下可以收发,唯独TCP不行,请工程师指条明路

您好,CH392F作为TCP Server默认是多连接模式,至少需要开启两个socket,其中一个作为监听,另外一个作为连接,具体配置方法可参考CH392F数据手册CH392DS1.PDF - 南京沁恒微电子股份有限公司 (wch.cn)。如若还不能正常连接,可将代码发至wtf@wch.cn或者电话咨询025-52638370