标准版模块(421S+375)STA信号线问题
我现在用这个模块工作在串口三线制方式下,硬件上不接STA线可以吗,不接的话好像是需要在发送命令之前发送两字节的同步信号的。是吗?





[Emot]27[/Emot]
这人很懒,什么都没留下
是的,可以不用接STA线,但需要发送两个串口同步码代替STA#的下降沿,通知模块,说明命令码开始发送,请求开始执行命令,且两个串口同步码应该连续发送,如果不连续,那么间隔时间不能超过20mS,否则命令无效。
^-^……