求助:使用ch341跟市面购买的usb转并口线有区别吗

你好! 本公司的生产的工控机一直都是使用台试机电脑的并口跟工控机交换数据。最近由于很多客户要求工控机配笔记本使用,由于现在很多笔记本都没带并口,所以本公司购买了usb转并口线,但在实际应用中使用不了。我们的台试机跟工控机交换数据我们是通过编程读写并口的各个地址得到的,不知道用usb转成并口后还可不可以用原来的代码来读写。如果不行请问有什么解决的方法.如果用你们的ch341来实现电路图和编程是如何实现的

急!谢谢,

祝好 按控科技有限公司 方滨

市场上卖的通常是USB转打印口线,而非转并口,看CH341的说明就知道为什么区分打印口和并口了。 你要的是USB转并口,CH341可以转并口,不过,目前只能调用CH341的并口驱动DLL实现EPP输入输出, 而不是通过读写并口地址,因为USB转串口、转并口、转打印口都没有I/O地址,都是API调用,应用程序要改


tech { M } 你好,谢谢你的答复,我已看过你们的ch341转成并口的说明书。还有一些问题要请教一下,。你们说明书在:EPP方式下使用的电路图我不是很明白,不知道从74ls273,74ls373,74ls244出来的线是怎样跟并口的脚位1-25脚一一对应,可否发一个更详细的电路图给我。还有就是可否给我程序代码参考一下:例如我在并口中读数据口,状态口,控制口的数据,不知道用你们的DLL是如何实现的最好是VB的代码。还有用了ch431转出来的并口跟原来的并口比较速度上相差多少。可以把以上资料发去我的电子邮箱吗:个人信息保护,已隐藏。 谢谢 方滨


CH341直接连线到并口的脚位1-25,不需要经过74LS芯片,你看到的电路图是应用图,也就是说,画上74LS芯片是为了让你能够理解一般IC如何连接CH341的EPP接口。CH341在WINDOWS 2000或者XP下的速度为400K字节。在WIN98下下传速度为250K,CH341S芯片上传速度30K字节,CH341A芯片上传速度为250K。基本上都比原并口快。


有没有虚拟LPT口啊??


学习了!


只有登录才能回复,可以选择微信账号登录