问题 :CH455G 按键受干扰自动触发

按键周边有2A电流和1Mhz频率信号,会影响CH455G按键检测,在没有按键按下时也会检测到按键按下,拉低INT脚。此问题如何解决?

同时请教一下:

  1. 未接的SEG和DIG电路上要怎样处理,直接悬空吗?

  2. 组合键只支持SEG0和SGE1上的按键,但是如果我同时按下其他SEG脚上的按键会导致某些LED关掉的情况,这个是否表示SEG脚上的按键同时按下会影响LED扫描,需要怎样处理?

    谢谢!!


您好,按键电路收到干扰可以在按键线路上串入数K的电阻,在芯片靠近SEG引脚的位置接数百pF电容进行尝试。

还有就是这个意外按键中断是否在大电流和干扰信号去掉之后就会消失?

多个按键同时按下会让部分段之间直接短接,主要还是避免同时按下多个按键的情况,其次可以在造成短接的地方串入限流电阻,但是只能减弱熄灭的现象。